    Boverket besvarar en fråga om tabell C-6 i EKS 9. Det handlar om bärverkskrav för BR2-byggnader.
    "Det gäller brandsäkerhetsklass för bärverk för Br2‐byggnader. Min fråga gäller tabell C‐6. Tabellen anger vilken brandsäkerhetsklass som krävs på bärverk för att upprätthålla brandcells‐ eller sektioneringsgräns.
    Jag tolkar tabellen som att det, vid en avskiljande konstruktion EI60, krävs ett bärverk i brandsäkerhetsklass 4. Detta innebär R60.

    I noten under tabellen, sista meningen, står följande:
    ”Väggar som utgör brandcellsgräns kan dock stabiliseras av bjälklag indelade i brandsäkerhetsklass enligt tabell C‐3 – C‐5.”
    Vad innebär detta?
    Kan man för en två‐plans Br2‐byggnad, med avskiljande bjälklag och avskiljande väggar (mellan lägenheter) i EI60, gå ner till brandsäkerhetsklass 3 (R30) för bärverket i och med denna text?"