  • Bärighetskrav i BR2-byggnad

    Boverket besvarar en fråga från en husbyggare där man fått olika uppgifter om bärighetskrav för en BR2-byggnade från räddningstjänst och brandkonsult.

    Nyckelord: bärighetskrav BR2 fortskridande ras kollapsad area
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
    Senast ändrad av PO; 2016-05-17, 09:45.

  • #2
    EKS 10: Är det nu tillåtet att flera ovanpåliggande våningsplan kollapsar?

    Boverket besvarar en fråga om maximal area för kollaps. Frågan handlar om hur man ska se på bjälklag som befinner sig ovanför varandra och svaret ger dessutom kunskap om hur man ska räkna ut kollapsarean.
    Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
    Senast ändrad av PO; 2016-05-17, 09:42.

    Kommentera


    • #3
      EKS 10: Kan en BR2-byggnad i Verksamhetsklass 1 utföras med helt oskyddad stomme enligt de nya reglerna?

      Boverket besvarar en fråga om brandskydd på konstruktionen för en Br2-byggnad i Vk1. Så här lyder frågan:
      Vi tolkar det som att i Vk1 finns inte begränsningen till takstolar utan det avser alla huvudsystem (ovan understa källarplan).

      Är det rätt uppfattat att för Vk1 kan en Br2 byggnad utan brandcellsgränser tillåtas utan skydd av stommen så länge spännvidderna är max 30 m?

      Då kan vi tänka oss en industribyggnad med prefab betong som mellanbjälklag och yttertak som bärs av helt oskyddade stålpelare/fackverk.
      Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
      Senast ändrad av PO; 2016-05-17, 09:42.

      Kommentera


      • #4
        EKS 10: Hur beräknas kollapsad area?

        Boverket besvarar en fråga om hur man ska beräkna kollapsad area enligt EKS 10 när begreppet fortskridande ras försvunnit och man istället pratar om kollapsad area..
        Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

        Kommentera


        • #5
          Kollapsarea, Boverket - 2019

          Om den totala kollapsarean blir maximalt 300 kvm i VK1 så behöver inte stommen klara R30. Innebär detta att om man har olika C-C på stommen så att vissa fack överstiger kollapsarean 300 och vissa inte, då kan man skydda vissa takstolar och pelare och vissa inte. Bara så man kommer ner till max 300 kvm area på kollapsytan?
          Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil
          Senast ändrad av MM; 2020-10-06, 06:02.

          Kommentera


          • #6
            Tabell C-4 i EKS 10 respektive 11, Boverket - 2019

            Boverket besvarar en fråga om tolkning av skillnad på tabell C-4 i EKS 10 respektive 11.
            Bifogade filer Hämta alla filer i en zip-fil

            Kommentera


            • #7
              Brandsäkerhetsklass/bärighet i Br2-byggnad, Boverket - 2023

              Boverket besvarar en fråga gällande brandsäkerhetsklass/bärighet i Br2-byggnad:

              Har en fråga om Tabell C-4 Brandsäkerhetsklass i Br2-byggnad i EKSen. Om total kollapsad area blir maximalt 300 kvm samt takbalkar har spännvidd <30 m i VK1, Br2, så behöver inte stomme/takbalk utföras i R30.
              Innebär det att moduler som ställs tillsammans, inte behöver uppfylla R30, förutsatt att samtliga moduler är har ”sitt egna bärverk”, dvs kollaps av en modul påverkar inte bärverket av modulen bredvid. Tex när bygg-/arbetsbodar, med bärande träregelväggar, på 25 kvm styck ställs tillsammans i två våningar.​