Olyckslast för trapphus från utrymmen där man bara vistas tillfälligt enligt EKS 10
Boverket besvarar nedanstående fråga:
I EKS 10 finns kravet att trapphus som utgör den enda utrymningsvägen alltid ska dimensioneras för olyckslast (3 § kap 1.1.2 Avd. C). Kravet känns högst rimligt för t.ex. trapphus Tr1/Tr2 men gäller kravet även för de fall där trapphuset utgör den enda utrymningsvägen från utrymmen där man endast vistas tillfälligt (enl. BBR 5:3221)?
Boverket besvarar en fråga om hur man bör se på en ridåvägg kopplat till utformning av ett TR2-trapphus:
Hur bör man se på en ridåvägg. Dvs att större delen av vägg utgörs av ett brandjalusi/brandgardin. Hamnar det under samma kategori som ”bärförmåga för dörr” dvs ingen krav på bärförmåga eller finns det skrivelser om detta? Exempel på utformning av sådan lösning skulle kunna vara om vägg är belägen mellan trapphuset och slussen för ett tr2-trapphus där man installerar ett brandjalusi (ridåvägg) större delen av väggen och lämnar kvar ett fast väggparti med en slagdörr för att tillgodose utrymningen. Det fasta väggpartiet utgår jag att det ska uppfylla ovanstående krav men brandjalusi kommer fungera som en ”öppning” i normalfallet men en vägg vid brandfallet.
Utkiken använder personlig data från användarna av Utkiken genom att spara cookies och liknande för att ge en bra användarupplevelse. Delar av denna data används även för att få bra innehåll i nyhetsbreven. Ingen data säljs eller delas vidare till någon tredje part. För mer info läs Personuppgifts- och cookie-policy.
Genom att klicka på "JAVISST" nedan, är du med på ovanstående.
Kommentera