Om du inte kan logga in på Utkiken kan det bero på att Internet Explorer inte längre supportas. Microsoft slutade supporta Internet Explorer 2013 och nu har även Utkikens plattform slutat fungera med Explorer. Testa Chrome, Edge eller någon annan modern webbläsare så bör det funka. Annars säg till. po@utkiken.net
Välkommen till Utkiken.
Du vet väl om att över 100 räddningstjänster abonnerar på tillgång till Utkiken för samtlig personal.
Kontakta po@utkiken.net om du undrar om just din räddningstjänst abonnerar.
Fråga om bärighet för parkeringsgarage, Boverket – 2021
Boverket ger reflektioner över fråga om bärighet för parkeringsgarage:
Håller på att granska en brandskyddsbeskrivning av ett parkeringsgarage med fem våningsplan med plats för ca 80 – 120 bilar/plan. Br1 byggnad med brandklass R60. Det översta planet vill man hänföra till brandsäkerhetsklass 3 och brandklass R30 genom en annan konstruktion i form av stålbärverk.
Detta motiveras analytiskt med att:
1. ”Risken för fortskridande ras kan bedömas som ringa eftersom brand och kollaps på översta planet stannar vid betongbjälklaget”.
2. Man menar också att ”Utrymning förväntas kunna ske långt innan bärverket påverkas av en brand”.
3. Vidare säger man att ”Räddningspersonalen bör ha en viss förväntan på att bärverkets brandskydd har en viss uthållighet i en byggnad i flera våningsplan. Risker finns därför speciellt i den tidiga delen av brandförloppet där branden startar lokalt och möjlighet för rökdykning finns. Därav bedöms det finnas en måttlig risk för vistelse inom skadeområdet”.
Sammantaget bedömer man risken för personskador som måttlig på det översta våningsplanet och hänför till brandsäkerhetsklass 3 och brandteknisk klass R30.
Punkt 1 – resonemanget är nog ok.
Punkt 2 – personer som befinner sig på planet kommer att hinna utrymma i ett tidigt skede, ok.
Punkt 3 – I det här fallet har räddningstjänsten en insatstid på ca 20 – 25 minuter innan man kan förvänta sig en första åtgärd mot branden (mest troligt bilbrand). Eventuell rökdykning kommer därför troligtvis inte att ske i det tidiga brandförloppet. Det innebär en aktionstid på 5 – 10 minuter. Räddningstjänsten kommer till en Br1-byggnad med förväntad bärighet R60 men på översta plan där insatsen i det här fallet genomförs är bärigheten R30.
Har förstått att det generellt i byggnader inte är ovanligt att översta plan har lägre bärighet men hur ser ni på resonemanget med risker för räddningspersonalen i det här fallet (parkeringshus, bilbrand) med tanke på BBR 5:71?
Utkiken använder personlig data från användarna av Utkiken genom att spara cookies och liknande för att ge en bra användarupplevelse. Delar av denna data används även för att få bra innehåll i nyhetsbreven. Ingen data säljs eller delas vidare till någon tredje part. För mer info läs Personuppgifts- och cookie-policy.
Genom att klicka på "JAVISST" nedan, är du med på ovanstående.
Kommentera